Trezory, schránky, skříně a jiná zabezpečení zbraní.



vgj
Příspěvky: 653

Příspěvek#1591 » stř 22. úno 2017, 08:44

ppindian: Klasický panelák, 4ks kotvy s kovovou hmoždinkou 10,5 mm průměr 100mm délky, kotveno do stěny (nosná 220mm).
U kotvení do podlahy musíš počítat s tím že na panelu je 3-8 cm litého betonu občas nevalné kvality. Tj. do podlahy bych šel z důvodu soudržnosti materiálu spíš chemickou kotvou viz výše.



jhora
Příspěvky: 1388

Příspěvek#1592 » stř 22. úno 2017, 08:52

Teď mě akorát napadla ještě jedna otázka - jak já to probůh sundám, až se budu stěhovat? Trezor je v rohu, zvednout ho z těch tyček bude peklo...



aToM
Příspěvky: 510

Příspěvek#1593 » stř 22. úno 2017, 09:01

jhora: Připadá mi, že se vyplatí nechat to novým majitelům jako součást vybavení a v novém si udělat radost novým kouskem, který bude lépe vyhovovat novým prostorám a budoucímu využití.

Uživatelský avatar
MM
Příspěvky: 1232

Příspěvek#1594 » stř 22. úno 2017, 09:06

:D ide to ... ale pocitaj ze minimalne trochu oskries farbu na spodku / chrbte trezoru a pravdepodobne budes dorovnavat poskodenu podlahu / stenu - proste kde budes pacit aby sa to pohlo z polohy kam sa to usadilo. Ja som pri tomto z dovodu dlazby radsej volil poskodenie steny a to potom opravoval. Podotykam ze kotviace podlozky / matice boli samozrejme zlozene, drzalo to len na tej chemickej kotve vytlacenej popri kotveni ktora prischla a tym ako si kotvenie "sadlo".
EDIT: Akonahle sa to pohne z pokojovej polohy, mas vyhrane, uz to mozes postupne vykyvat / vypodkladat. Zaklad je ho uvolnit.

Uživatelský avatar
Antony30011
Příspěvky: 541

Příspěvek#1595 » stř 22. úno 2017, 09:32

Paza: ja si prave vzpomnel na zavitovky s vyssi pevnosti. 10.9 nebo 12.9. Ale jo, beru. Nerez je pro fajnsmekry, ale jak rikas. M12 tyc neprervu ani po dobre snidani :lol:



jhora
Příspěvky: 1388

Příspěvek#1596 » stř 22. úno 2017, 09:44

Chápu, díky. Zkusím okraj otvoru vyložit trochou té kobercovky, aby toho minimum vyteklo mezi trezor a podlahu, to mi snad usnadní uvolňování.

Ještě poslední dotaz - díry v trezoru mají průměr 13mm. Chci tam dát desítku tyčku do 12mm díry. Je to ok? I z pohledu, abych to jednou uvolnil tam chci nechat trošku volněji, aby se dal trezor trošku naklonit apod., až ho budu vypokládat a uvolňovat.

aToM: Tak bohatý nejsem, abych někomu nechal 14 tisíc jen proto, že jsem líný objednat si stěhováka a máknout si :D



kolemjdoucí
Příspěvky: 894

Příspěvek#1597 » stř 22. úno 2017, 09:55

Nezlobte se, že zase obtěžuju, ale já jsem se zapomněl zeptat, kde v normě ČSN EN 1143-1 (nebo ve 119/2002 Sb.) je napsaná ta povinnost kotvit skříň (RU15, A). Kde v normě ČSN EN 1143-1 (nebo ve 119/2002 Sb.) je napsaná ta povinnost kotvit skříň (RU15, A)?
Prosím o odkaz alespoň na kapitolu, důkaz usilovným tvrzením mi nestačí.



jhora
Příspěvky: 1388

Příspěvek#1598 » stř 22. úno 2017, 10:00

"Když máte certifikovaný trezor neukotvený, není certifikát platný. "

Našel jsem zde, skoro dole: http://www.jinova.cz/trezory-na-zbrane-ulozeni-zbrani

Odkazují se tam opět na tu normu, i když norma samotná tam není.

EDIT: našel jsem nějaký obsah, vypadá to že je to na straně 22, ale komplet normu se mi nedaří najít a nemám moc čas se v tom šťourat :)



Jinova
Příspěvky: 25
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#1599 » stř 22. úno 2017, 10:48

Podle mého názoru má kolemjdoucí pravdu.
- v zákoně (Nařízení vlády) je požadavek na 15RU a zámek třídy A...
- norma 1143 se ale věnuje jen bezpečnostním třídám a tedy i kotvení trezorů s bezpečnostní třídou.

Prostě 15RU je málo. To nesouvisí až tak s bezpečností. Zákon chce, aby zbraně byli ukryté alespoň nějak! Nastavuje minimální požadavek.
Pro ilustraci 15 RU odolá 3 minuty například páčidlu do 750 mm délky.

Miroslav
http://www.jinova.cz

Uživatelský avatar
Kencui
Příspěvky: 137

Příspěvek#1600 » stř 22. úno 2017, 10:57

Cim udelam do zadni strany trezoru diru na kotveni - velkym vrtakem nebo jsou na to nejake korunky ?



jhora
Příspěvky: 1388

Příspěvek#1601 » stř 22. úno 2017, 10:59

Jinova/Miroslav: Tak teď jsem zmaten - na stránkách máte info, že certifikát je platný jen pro ukotvený trezor a tady píšete, že kotvení norma nestanoví. Radši napíšu na MVČR, ať to rozseknou :)



kolemjdoucí
Příspěvky: 894

Příspěvek#1602 » stř 22. úno 2017, 11:09

Kotvení je nutné pro trezory kategorizované bezpečnostními třídami (třída 0 - XIII), tam je to podmínkou certifikátu bezpečnostní třídy (jak tomu já rozumím). Skříň na zbraně má požadavek pouze RU15 a zámek A, o třídě zákon 119/2002Sb. nehovoří.

Každopádně ukotvení je rozumné, o tom žádná.



Jinova
Příspěvky: 25
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#1603 » stř 22. úno 2017, 11:14

Kotvení je nutní pro trezory Z1, Z2, Z3, 0, I, II...

Bylo by dobré být aktuální, zákon číslo 119 má novelizaci pod číslem 170/2013 Sb.



Jinova
Příspěvky: 25
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek#1604 » stř 22. úno 2017, 11:17

jhora píše:Jinova/Miroslav: Tak teď jsem zmaten - na stránkách máte info, že certifikát je platný jen pro ukotvený trezor a tady píšete, že kotvení norma nestanoví. Radši napíšu na MVČR, ať to rozseknou :)


Certifikát na bezpečnostní třídu je platný jen s ukotveným trezorem. My jednoduché schránky s 15 RU nenabízíme!

Uživatelský avatar
Antony30011
Příspěvky: 541

Příspěvek#1605 » stř 22. úno 2017, 11:20

Kencui píše:Cim udelam do zadni strany trezoru diru na kotveni - velkym vrtakem nebo jsou na to nejake korunky ?


Trezory jsou z plechu. Takže vrtákem do železa

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host